Цитата(Doc @ 29.12.2016, 9:47)

...
1) Есть нормы обязывающие делать металлосвязь между примыкающими друг к другу эстакадами?
2) Нормируется ли наличие металлосвязи между опорами эстакады?
3) Необходимость наличия видимой металлосвязи эстакады с контуром заземления?
Обдумайте и всё встанет на свои места следующее: кабели у Вас на чём лежать будут, на лотках или на полках? Если даже на полках, они же у Вас будут крепиться, допустим к уголку, вот он и обеспечит непрерывность металлосвязи. А если на лотках, так вообще нет вопроса.
По заземлению. Стойки эстакад металлические? В этом случае может отдельного контура заземления (искусственных заземлителей) и не понадобиться. Эстакады идут от подстанции? Тогда следует использовать ЗУ подстанции.